Проблемы в управлении кондиционером 23 Дек 2015 15:31 #14727

  • gendosss.f
  • gendosss.f аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста с помощью какого устройства я могу управлять кондиционером!Контроллер Fibaro Home Center Lite. Пробовал Remotec ZXT-120, но контроллер распознает его,как термостат. А Global Caché вроде как не поставляют. Как быть?

Проблемы в управлении кондиционером 23 Дек 2015 15:52 #14728

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
а ZXT-120 и есть термостат. он в контроллерах определяется термостатом, а что вас не устраивает в этом?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Проблемы в управлении кондиционером 23 Дек 2015 16:46 #14729

  • gendosss.f
  • gendosss.f аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Просто мне нужно управлавление кондиционером,а не только термостат.

Проблемы в управлении кондиционером 23 Дек 2015 17:08 #14730

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
термостат регулирует температуру, скорость потока, режимы, включение/выключение.
что еще есть в кондиционере, что не покрывается возможностями термостата?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 12:42 #14772

  • gendosss.f
  • gendosss.f аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Мне нужно устройство,чтобы я его обучил командам включения,выключения, изменения температуры! В данном случае я не могу этого сделать, он просто выдает температуру и всё!

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 13:15 #14774

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
gendosss.f пишет:
Контроллер Fibaro Home Center Lite. Пробовал Remotec ZXT-120,

Дык давно известно, что HCL не работает с ZXT. Об этом на многих ресурсах писано ...

Пошарьтесь в названии Z-UNO Тут, на форуме, тоже его поминали. Мне кажется, вы решите проблему. Хоть и не сразу ...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home
Последнее редактирование: 24 Дек 2015 13:16 от aov.

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 13:16 #14775

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
ну вообще-то термостат может все что вы описали.
вы уверены, что у вас контроллер устройство правильно определил и оно полнофункционально?
выложите скриншот вашего термостата.

в интерфейсе Vera он выглядит примерно так:

1_2015-12-24.jpg
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Последнее редактирование: 24 Дек 2015 13:16 от MixaSP.

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 13:27 #14776

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
MixaSP пишет:
ZXT-120 и есть термостат
Тут Вы не правы. Градусник, в этой приблуде, может и есть. Вот только поставлен до кучи. А вообще, это программируемый IR-пульт на радиоканале. И только. :)
И по всем данным, HC его только самый крутой, видит

Вот тут www.vesternet.com/compatibility/z-wave-compatibility-guide например, от этом пишут.

Зы: очередной камень в огород фибары ;)
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home
Последнее редактирование: 24 Дек 2015 13:34 от aov.

Re:Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 13:37 #14778

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Я неправильно выразился. Не само устройство термостат, а в интерфейсе оно определяется как термостат.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Re:Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 13:39 #14779

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
MixaSP пишет:
в интерфейсе оно определяется как термостат.
Эт не определяется - эт глюкует :)
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Re:Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 22:26 #14795

  • gendosss.f
  • gendosss.f аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Вот скрины
Вложения:

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 22:28 #14796

  • gendosss.f
  • gendosss.f аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
aov пишет:
gendosss.f пишет:
Контроллер Fibaro Home Center Lite. Пробовал Remotec ZXT-120,

Дык давно известно, что HCL не работает с ZXT. Об этом на многих ресурсах писано ...

Пошарьтесь в названии Z-UNO Тут, на форуме, тоже его поминали. Мне кажется, вы решите проблему. Хоть и не сразу ...


Спасибо за информацию,надеюсь разберусь)

Проблемы в управлении кондиционером 24 Дек 2015 23:26 #14799

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Погодите погодите, уже ж давно работает HC с многими термостатами, включая ZXT-120... В версии 4.х включили поддержку.
HCL до беты когда обновляли, до включения ZXT-120 в сеть или после? Удалять и заново включать ZXT-120 пробовали?
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 24 Дек 2015 23:27 от Acute.

Проблемы в управлении кондиционером 15 Авг 2016 14:44 #18300

  • anton_k
  • anton_k аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
Привет!
Задам вопрос здесь.
Использую ZXT-120 с HC2 для управления кондиционером и в ручном режиме все работает ожидаемо, кондиционер управляется.
Но вот связать "Панель управления климатом" ("AC Panel") с устройством zxt-120 не вижу, как.
На мой взгляд это должно быть сделано так: я в "Панели управления климатом" создаю зону "Спальня", в которую включаю комнату "Спальня".
В комнате "Спальня" я должен в качестве главного термостата указать устройство zxt-120 (если формально, то одно из его "ведомых" устройств (т.к. zxt-120 определяется как группа устройств)). И вот тут проблема - нет в списке возможных термостатов комнаты нужного термостата. Хотя каждое из устройств группы zxt-120 логически отнесено к "Спальне".
Такое ощущение, что zxt-120 не является термостатом для "Панели управления климатом". Можно ли на это повлиять?
Время создания страницы: 0.172 секунд