Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 30 Март 2016 18:09 #16579

  • Sanchesman
  • Sanchesman аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 0
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Термостат remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети. случается это с разной периодичностью, от одного до пяти дней. термостат работает под управление Vera-3 на UI5. Причем это уже второй термостат с такой проблемой. Первый проработал около года. его я заменил у дилера. второй 3 месяца. буду рад если поделитесь опытом и выскажите свои предположения.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 30 Март 2016 20:44 #16586

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
у меня пашет около года - не отваливается...
температура врет - корректировка на минус 2 градуса


в чем конкретно проблема?
как отваливается??
работает от батареек или от сети?
FLIRS включен?

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 30 Март 2016 21:04 #16587

  • Sanchesman
  • Sanchesman аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 0
Отваливается это значит в определенный момент перестает передавать команды. Ну и температуру тоже старую показывает. При подключени видит ремотек как нлвое устройство. То есть отвязывать не приходится. Что такое flirs? Работает от usb, но и от батареек такой же результат. Кстати как отваливается, то батарейки сажает за день. Видимо ищет веру.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 01 Апр 2016 19:09 #16600

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
если есть возможность - лучше от сети
он вообще редко обновляет температуру
у меня - от сети, постоянно слушающий и период опроса 30сек

FLiRS устройство просыпается раз в секунду, чтобы принять команды. Это экономит заряд батареи.
Постоянно Слушающее устройство всегда находится на связи. При подключении постоянного питания, ZXT120
работает в качестве маршрутизатора, передавая через себя команды других устройств.
Переключение между режимами работы FLiRS и Постоянно Слушающим производится до включения ZXT120
в сеть ZWave
Для переключения между режимом FLiRS и Постоянно Слушающим нажмите и удерживайте круглую кнопку в течение 5
секунд — до тех пор, пока не загорится светодиод. Затем отпустите круглую кнопку и пока горит светодиод нажмите
круглую кнопку 3 раза в течение двух секунд. Светодиод мигнет либо два раза (указывая на включение режима FLIRS),
либо четыре раза (указывая на включение в режим Постоянно Слушающего).
Последнее редактирование: 01 Апр 2016 19:11 от ilya123.
Спасибо сказали: Sanchesman

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 01 Апр 2016 21:04 #16602

  • Sanchesman
  • Sanchesman аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 0
Спасибо. Попробую по разным режим поперекоючать. Обидно то что сейчас стоит 8 т. Р. А скоро лето :-).

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 01 Апр 2016 21:11 #16603

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
попробуйте в режим постоянно слушающий и от сети питание
пару-тройку дней посмотрите
а реакцию на температуру проверять - --палец на синий датчик температуры на корпусе

у меня тоже сначала не показывал - тока при нажатии на кнопку опрос проходил
после пары включений-отключений ----оставил... все нормально ( контроллер перезагрузить)

и проверить - когда poll (опрос) делает - должен нормально проходить

а вообще он странный - задумчивый-)))
Последнее редактирование: 01 Апр 2016 21:12 от ilya123.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 08 Дек 2016 11:03 #19899

  • Ronaldo3
  • Ronaldo3 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Добрый день.
У меня теже симптомы на моем zxt-120 и vera light. Vera light с прошивкой 1.7.855.
Спустя 1-2 дня отваливается отс ети.
Питается через блок питания от мобильника.
Во вкладке settings прописано Poll this node at most once every 10800 секунд, что это значит? Что опрос устройства с веры производится каждые 10800 секунд и что, если температура изменилась, то это будет отображаться в вере тоже раз в 10800 секунд? Какое значение лучше поставить в эту графу?

Во вкладке settings в разделе Automatically configure установлено use default behavior? может надо поменять на yes или no?

Хочу еще сказать, что после покупки примерно 1 год он работал стабильно, но потом, после обновления прошивки на vera стали вот такие косяки появляться.
Как починить, может занет кто?
Последнее редактирование: 08 Дек 2016 11:06 от Ronaldo3.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 10 Дек 2016 17:28 #19920

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
если он точно стоит в режиме - постоянно слушающий....
исключить-включить и не трогать

у меня как то год простоял и решил я коррекцию температуры поправить....и началось.......
две недели с ним боролся - сейчас нормально пашет......больше не трогаю......

Poll this node at most once every 10800 секунд, что это значит? ----трогать не надо...
опрос каждые 10800сек...

Automatically configure установлено use default behavior?
я на половине устройств ставил - " yes"
можете попробовать - иногда помогает

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 12 Дек 2016 12:54 #19969

  • Ronaldo3
  • Ronaldo3 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
в общем рассказываю, отключил zxt-120, перевел в режим постоянно слушающий, подключил заново и заново настроил.
Теперь устрйоство вот уже который день работает и не отваливается.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 12 Дек 2016 13:26 #19971

  • Sanchesman
  • Sanchesman аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 0
Убедительная просьба отписаться, если проработает неделю хотя бы. Для проверки можно запрашивать температуру из веб интерфейса. По факту у меня сей прибор так и не заработал. Максимум через пару недель отваливался. С чем связано не знаю. Первый год использования прошел на ура.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 15 Дек 2016 12:17 #20024

  • Ronaldo3
  • Ronaldo3 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Скорее всего причина с прошивкой vera lite.
Последнее редактирование: 09 Фев 2017 10:04 от Ronaldo3.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 15 Дек 2016 12:43 #20026

  • Dr_Zlorus
  • Dr_Zlorus аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 115
  • Спасибо получено: 7
  • Репутация: 2
Может с блоком питания траблы?

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 15 Дек 2016 14:28 #20027

  • Ronaldo3
  • Ronaldo3 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Думаю причина была в несовместимости прошивок zxt и новой прошивки от vera lite, т.к. так себя стал он вести после очередного обновления прошивки в vera lite.
Последнее редактирование: 09 Фев 2017 10:04 от Ronaldo3.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 15 Дек 2016 21:52 #20033

  • Sanchesman
  • Sanchesman аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 0
Я лишь могу предположить, что remotec в какой то момент обновляется. И с этого момента начинаются глюки. У своего диллера z wave заменил ремотек. И с ним проработало все несколько месяцев. Потом таже беда. Как вариант можно сменить версию z wave чипа на контролере. Может совместимость найдется. Но это все пробы на угад. Сам не менял, так как откат не возможен. Кстати замечал что если оставить ремотек как монитор температуры, то работает норм. Буддет время достану и еще его помучаю.

Remotec zxt-120 постоянно отваливается от сети 15 Дек 2016 22:40 #20034

  • MagISTRa
  • MagISTRa аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Всем привет.
Стоит 3 штуки в сети на дом.
2 шт работают нормально от блока питания в FLIRS режиме. не отваливаются !
1 шт начал переодически отваливаться. Снял ZXT-120 подключил на столе, удалил из Fibaro, попробовал заново прописать.
Доходит опрос до 27 параметра и висит далее.
Попробовал сбросить его через Reset.
Встроенный индикатор, лампочка у него не зажигается через 5 секунд.Через 10 не зажигается.
Симптомы были аналогичные как у ТС - каждый день отваливался от сети.

Разобрал - кому интересно фотки во вложении
Чип Z-wave - ZM3102
Доп. чип - DC6688FL96EE
+ память - на i2c
Светодиод "моргалки" на ноге чипа DC6688FL96EE висит
C питанием все в норме +3V после стабилизатора
Ресет проходит на ZM3102 далее инициализация обмена по UART c DC6688FL96EE,
TX c ZM3102 запрос вижу идет на чип DC6688FL96EE на RX входе ZM3102 тишина !

Вывод или нет прошивки или не работает почему то чип DC6688FL96EE

Есть у кого опыт ? с DC6688FL96EE ?
Вложения:
Последнее редактирование: 14 Март 2019 20:15 от MagISTRa.
Время создания страницы: 0.194 секунд