Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:22 #15994

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
Johny81 пишет:
А gnd микромодуля и минус питания 12 вольт постоянки это не одно и тоже?

Одно и тоже, только это не "минус для 12 вольт", а просто "минус". А с каким плюсом оно используется - не важно.
Последнее редактирование: 24 Фев 2016 20:22 от VictorMSK.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:22 #15995

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
VictorMSK пишет:
Johny81 пишет:
Тоесть плюс берем 5 вольт, а мирус 12???
Там не 12. Там 0. Да.

Я не электротехник, но думал знаю чем отличается переменка от постоянки. Мне казалось, что при пострянном токе ноля нет. Есть поюс и минус. Пошел напьюсь с горя.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:23 #15996

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я не могу понять вы это всерьез обсуждаете или посмеяться собрались? какой минус на микромодуль? вы о чем вообще. минус на микромодуле это просто подключение самого микромодуля к питанию, там нет никакой связи с сигнальным входом.
GND это минус, без него не запустится сенсор. минус ВСЕГДА подключается к минусу блока питания, к которому подключен плюс.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:24 #15997

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
MixaSP пишет:
я не могу понять вы это всерьез обсуждаете или посмеяться собрались? какой минус на микромодуль? вы о чем вообще. минус на микромодуле это просто подключение самого микромодуля к питанию, там нет никакой связи с сигнальным входом.
GND это минус, без него не запустится сенсор. минус ВСЕГДА подключается к минусу блока питания, к которому подключен плюс.

Вы себя читаете , не? Я вам сорок раз один вопрос задал, на который вы не ответили.
Еще раз:
ФИЗИЧЕСКИ, сколько соединений будет от сенсора к микромодулю? Один провод?

Упрощу вам задачу:
Сенсор питается от ОТДЕЛЬНОГО блока питания 12в. Изобразите схему подключения.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:26 #15998

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
VictorMSK пишет:
А с каким плюсом оно используется - не важно.
да вы уже на нобелевку понаписали.
это с чего вдруг неважно-то? вы в курсе как "работает" электричество?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Johny81

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:29 #15999

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
MixaSP пишет:
я не могу понять вы это всерьез обсуждаете или посмеяться собрались? какой минус на микромодуль? вы о чем вообще. минус на микромодуле это просто подключение самого микромодуля к питанию, там нет никакой связи с сигнальным входом.
GND это минус, без него не запустится сенсор. минус ВСЕГДА подключается к минусу блока питания, к которому подключен плюс.

Я о чем и пытаюсь обьяснить. Чтобы микромодуль заработал мы к нему подключаем 12 вольт постоянки. Я понять не могу почему там 0? Почему мы 5 вольт на датчике должны подключить к грд на модуле.

Вот я и подумал может я дурак?

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:42 #16000

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
VictorMSK пишет:
Еще раз:
ФИЗИЧЕСКИ, сколько соединений будет от сенсора к микромодулю? Один провод?

:D Ну хорош стебаться уже.
Всем ясно что минусы объединяются и сигнальный выход датчика пойдёт на вход модуля. А плюс будет у каждого свой.
Вопрос с том, хватит ли выходного управляющего напряжения? Есть ли какие настройки в модуле ?
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home
Последнее редактирование: 24 Фев 2016 20:43 от aov.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:43 #16001

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
Ребят. На полном серьезе. Давно хочу поставить датчик утечки бытового газа. Будет ли работать датчик как на видео если его подключить к выходам ргбв модуля???

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:44 #16002

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
aov пишет:
Всем ясно что минусы объединяются и сигнальный выход датчика пойдёт на вход модуля. А плюс будет у каждого свой.
Вопрос с том, хватит ли выходного управляющего напряжения? Есть ли какие настройки в модуле ?

Всем да не всем :) Как я уже написал, в документах написано, что регистрируемые изменения напряжения на IN1-IN4 от 0.1 вольта.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:45 #16003

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
Johny81 пишет:
Будет ли работать датчик как на видео если его подключить к выходам ргбв модуля???
К выходам - нет. Если ко входам то возможно. Сам мечтаю сделать такую прибдуду. Вот только модулями RGB ещё не обзавёлся ...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:46 #16004

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
VictorMSK пишет:
Вы себя читаете , не? Я вам сорок раз один вопрос задал, на который вы не ответили.
Еще раз:
ФИЗИЧЕСКИ, сколько соединений будет от сенсора к микромодулю? Один провод?

Упрощу вам задачу:
Сенсор питается от ОТДЕЛЬНОГО блока питания 12в. Изобразите схему подключения.

и я вам упрощу задачу, если вы читаете сообщения через один, то вот вам мое сообщение в котором я написал как это будет подключено. но если и это вам не дает понятие о том где вы ошибаетесь, то вот вам схема подключени визуальная!

1_2016-02-24.jpg


схема взята из инструкции к микромодулю и отредактирована на отдельное питание сенсора. может быть вам так будет понятнее?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:48 #16005

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
MixaSP пишет:
схема взята из инструкции к микромодулю и отредактирована на отдельное питание сенсора

Шняга какая :( Хто ето наривовал? Ноги рвать художнику ...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home
Спасибо сказали: VictorMSK

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:51 #16006

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
aov пишет:
Шняга какая Хто ето наривовал? Ноги рвать художнику ...

Да ладно ))) Ну человек гений, он искренне верит, что по 1 кабелю можно пустить сколько-то там вольт ) Я ж говорю - нобелевская, не меньше.
Видимо на оригинальной фибаровской схеме очень плохо выделены пересечения проводов )))

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:52 #16007

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
VictorMSK пишет:
в документах написано, что регистрируемые изменения напряжения на IN1-IN4 от 0.1 вольта.

Регистрируемый минимум понятно. А 5 выходных вольтов хватить дабы раскачать на максимум выход RGB-модуля?
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:56 #16008

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
VictorMSK пишет:
Ну человек гений, он искренне верит, что по 1 кабелю можно пустить сколько-то там вольт )

Миха в глупости не верит. вы, просто, друг-друга недопонимаете. :)
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:57 #16009

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
aov пишет:
А 5 выходных вольтов хватить дабы раскачать на максимум выход RGB-модуля?

Так оно ж чисто сигнальное, никуда дальше не идет, лента то как питалась от 12в, та к и питается. По крайней мере в той конфигурации, которая мне нужна. Там что-то еще было когда один из портов вроде даже на выход можно пустить, но честно - я не вдавался, у меня задача то простейшая - подключить 2-3 старых PIRа к модулю, получать с них показания и включать подсветку кровати.

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 20:59 #16010

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
VictorMSK пишет:
у меня задача то простейшая - подключить 2-3 старых PIRа к модулю, получать с них показания и включать подсветку кровати.


А-а-а, я то думал, мож регулировать яркость, или ещё чего. Начало где то потерялось ...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 21:04 #16011

  • VictorMSK
  • VictorMSK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 38
  • Репутация: -1
aov пишет:
А-а-а, я то думал, мож регулировать яркость, или ещё чего. Начало где то потерялось ...

Не, регулировать можно на уровне кода LUA уже. Хотя опять же, там вроде были встроенные реакции на определенные уровни, но питание всё также идёт от 12 вольт, а показания с датчиков лишь информация к обработке и действию. Хотя я читал, что как-то не очень Vera Lite показания эти получает с микромодуля, проверю - отпишусь.

Всем спасибо :)

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 21:08 #16012

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
внесу свои 5 копеек:
объединяем GNDы сенсора и микромодуля и все работает
как раз будет регистрировать разницу в 0.1в
+12в=+12в - питание микромодуля
GND=земля (объединены)
INT= + на микромодуле

возникновение напряжения между GND и INT и есть срабатывание датчика
вроде все верно
Спасибо сказали: VictorMSK

Fibaro RGBW-1 24 Фев 2016 21:10 #16013

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
хм..пока смотрел схему.....уже опоздал-))