FGD-211 мигает свет 30 Окт 2015 18:30 #13889

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
смотрю там много всего, но где именно меняются (как) параметры, так и не понял, может где есть на русском инструкция?
спасибо

FGD-211 мигает свет 30 Окт 2015 22:07 #13897

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
ну поехали пошагово на примере UI5 (в UI7 по сути будет все так же)...
заходите в конфигурацию устройства. в пятом интерфейсе это гаечный ключ в углу устройства.
заходите на вкладку device options и видите вот это:

noparametr.jpg


нажимаете на выделенную кнопку и видите вот это:

addparametr.jpg


в поле variable устанавливаете номер параметра, который вам нужен (его найдете в инструкции).
в поле monitor only выбираете вариант, который подходит именно вам. либо 1 byte dec либо 2 byte dec либо 4 byte dec (ниже объясню какой в каком случае)
в поле desired value вписываете на что изменить данный параметр (варианты найдете в инструкции к устройству
поле current value вы увидите текущее значение параметра, если в поле monitor only оставите значение monitor only
крестик это удалить параметр вообще.

если надо добавить еще один параметр, то повторяете все заново с нажатия выделенной кнопки.
в итоге получится примерно вот так:

final.jpg


теперь про значения
1 byte dec выбираете если значение Desired Value от 1 до 120
2 byte dec выбираете если значение Desired Value от 121 до 256
4 byte dec выбираете если значение Desired Value более 256

либо выставляете так как написано в инструкции, если это отдельно указано.

после того, как вы закончили с этим, закрываете это окно и нажимаете Save/Reload потом, как контроллер перезагрузится рекомендуется нажать configure node right now в настройках устройства и разбудить устройство. далее нажать ctrl-F5 и снова заходите в настройки устройства и смотрите прописались ли нужные вам значения в поле Current Value. если все ок, то значит конфигурация закончилась. если что-то не так, то повторяете перезагрузку контроллера.
с устройствами постоянно подключенными к электричеству все срабатывает с первого раза как правило, с устройствами на батарейках может быть дольше, от двух попыток до сорока минут, все зависит от того как быстро девайс примет установки.

надеюсь понятно объяснил. :)
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 01:55 #13902

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
спасибо за мануал. сделал все по нему, но вот 2 параметра сохранились 10 - (1 byte hex): 0, 12 - (1 byte hex): 99
а вот параметр 13 почему то не сохраняется, пишет только желаемое значение - 98 а сохраненного нет вообще.
И диммер еще красным пишет: Device failed to configure

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 08:39 #13904

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
Попробуйте повторить конфигурацию.
В настройках устройства "Advanced" -> "Commands" - > "Configure node right now"
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 12:24 #13908

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
сделал так, он сказал: Command for configuring node sent
Я нажал ОК

Но в листе Девайсов рядом с этом диммером все равно написано: Failed at: Setting user configuration

А как можно просто обнулить диммер?
Я просто этот купил подержанный, может его надо заресетить и тогда уже все нормально будет записываться в него?

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 12:33 #13909

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
да, еще, коллеги, забыл спросить.
у меня есть сцена "Выключение кухни на ночь" - диммера света всмысле.
Там такая схема - в 1:30 ночи делать 50% света, в 1:40 - отключать (0%).

Но не прописаны условия для того, включен ли в данный момент свет или нет.
Т.е. если свет выключен, то он в 1:30 все равно включается на 50% а в 1:40 - отключается.
Как это можно прописать? Может в луа скрипте, есть ли готовый код у кого-нить?
Т.е. проверка, если свет выключен, то в 1;30 не делать его на 50% а просто оставить выключенным?
Спасибо

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 14:08 #13912

  • Vaska
  • Vaska аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
вам по новой надо привязать димер к контролеру, на димере есть отверстие с кнопкой, надо поднести контролер к димеру не менее чем на 3 метра, удалить старый и добавить новое устройство клацнуть 3 раза на димере кнопочку, а дальше уже настраивать. Это самый быстрый способ, может как то можно через контролер обновить, но я пока не знаю...) Сам ток недавно начал разбираться...)
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 15:22 #13913

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
если как вы предлагаете, это надо похоже в ВеруЛайт батарейки засунуть и поднести, т.к. диммер то в выключателе в стене.
думаю все-таки есть способ перепривязать диммер удаленно и не нажимая на кнопку в отверстии, гуру подскажите

Re:FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 19:52 #13922

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
"перепривязка" девайсов производится путем исключения и последующего включения в сеть. По инструкции. Между устройством и контроллером должно быть не более метра.
Но мне кажется у вас проблема не в этом.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 20:57 #13924

  • Vaska
  • Vaska аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Такая же проблема была, когда димер отключал и перепутал дал команду на включение. После подключения отключенного он работал, но вносить изменения в настройки не давал, выдавал туже ошибку, вылечил переопределением.
А по поводу параметра 13, он у вас был последним. В каждой строке сотрите и по новой напишите и кнопочку сохранить внизу нажмите. увидите когда, что сохранил их надо еще применить в адвансед.
www.fibaro.com/manuals/ru/FGD-211/FGD-211-RU-A-v1.03.pdf тут все параметры по диммеру
Последнее редактирование: 31 Окт 2015 21:05 от Vaska.
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 31 Окт 2015 22:43 #13928

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
Можно отвязать и привязать не разбирая.
3 раза нажать на кнопку, подключенную к S1, но контроллер все равно должен быть рядом.
Спасибо сказали: Sonar

FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 02:36 #13933

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Друзья, а вот по этому вопросу подскажите еще плиз:
Sonar пишет:
у меня есть сцена "Выключение кухни на ночь" - диммера света всмысле.
Там такая схема - в 1:30 ночи делать 50% света, в 1:40 - отключать (0%).

Но не прописаны условия для того, включен ли в данный момент свет или нет.
Т.е. если свет выключен, то он в 1:30 все равно включается на 50% а в 1:40 - отключается.
Как это можно прописать? Может в луа скрипте, есть ли готовый код у кого-нить?
Т.е. проверка, если свет выключен, то в 1;30 не делать его на 50% а просто оставить выключенным?
Спасибо

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 10:05 #13935

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Это можно сделать либо через luup либо с помощью PLEG стандартных средств веры недостаточно для такой логики.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 13:29 #13945

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Есть ли сейчас бесплатная версия ПЛЕГа где-нибудь?
Есть ли кусок похожего на нужную мне логику у нас тут на форуме?

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 13:34 #13946

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
PLEG бесплатен на 30 дней. можете пробовать.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 13:46 #13947

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Ушел штудировать эту тему: www.z-wave.ru/forum/programmnoe-obespechenie/4316-pleg-plts.html
а без plega мою задачу получается никак не решить? например luup-кодом?
где-то есть тема тут с примерами кейсов из жизни автоматизации с помощью луупов?

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 13:49 #13948

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
вашу задачу можно решить с помощью luup. но по мне так это в разы сложнее, чем через PLEG
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 13:51 #13949

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
коллеги а многие себе pleg купили, или еще пользуетесь бесплатной версией с давних времен?

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 14:17 #13950

  • Sonar
  • Sonar аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 79
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
хрень какая-то, захожу в Pleg, вкладка Inputs - там пусто и алерт Error executing function pleg_Inputs(): pleg_Inputs is not a function
Что делать? (с)
ps. сам отвечу - нужно еще ядро установить PLC
Последнее редактирование: 01 Нояб 2015 14:23 от Sonar.

Re:FGD-211 мигает свет 01 Нояб 2015 14:20 #13951

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я пользуюсь еще бесплатной версией, поэтому ряд функций новых версий мне не доступны.
чтобы работал PLEG надо установить его ядро, оно так же в маркете лежит и называет program logic core
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Sonar