Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 10 Июль 2019 09:50 #26741

  • a_zakharov
  • a_zakharov аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, настроил ассоциацию в третей группе на Dimmer 2 с одним из каналов FIBARO RGBW. Вроде все работает, но не так, как должно.
Значение на диммере меняется как положено (нажал на кнопку включился на последнее установленное значение яркости, еще нажал -выключился, при удерживании кнопки яркость меняется и вверх и вниз), но на канал RGBW передаются совсем не те значения. При нажатии на кнопку диммера, канал RGBW всегда включается на полную яркость, при следующем нажатии, выключается, при удерживании кнопки на диммере, на RGBW яркость всегда падает до нуля и начинает нарастать (т.е. не происходит управление яркостью с того значения, на котором она была, а всегда нарастает с нуля), соответственно, снижать яркость вообще не получается...
Так вот, я ожидал, что ассоциация буде работать также, как кнопка, подключенная к соответствующему входу FIBARO RGBW., а нет! Есть идеи, как справиться с этой проблемой?

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 11 Июль 2019 14:52 #26750

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
см. параметр 24
Если не поможет - есть 100500 обходных путей

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 11 Июль 2019 15:01 #26751

  • a_zakharov
  • a_zakharov аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
см. параметр 24
Причем здесь параметр 24? (Он выставлен в 0) Я же пишу, что свет и включается, и выключается, и диммируется, но проблема в том, что это происходит не так, как в самом диммере.
Если не поможет - есть 100500 обходных путей
Например?
Последнее редактирование: 11 Июль 2019 15:02 от a_zakharov.

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 12 Июль 2019 10:43 #26754

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
При том, что этот параметр определяет набор команд, передаваемых по ассоциации.

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 15 Июль 2019 09:27 #26764

  • a_zakharov
  • a_zakharov аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
При том, что этот параметр определяет набор команд, передаваемых по ассоциации.
Я же пишу, что у меня в значении этого параметра "0", т.е. все команды включены.
Причем, в соседней комнате настроена такая же ассоциация между такими же устройствами, разница только в том, что RGBW-контроллер работает в режиме RGBW, а здесь - "вход-выход"

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 17 Июль 2019 12:27 #26781

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
А оконечному устройству точно нужны ВСЕ команды?
Вы ведь наверняка посмотрели, на какую команду, как оно реагирует?

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 17 Июль 2019 13:06 #26784

  • a_zakharov
  • a_zakharov аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
А оконечному устройству точно нужны ВСЕ команды?
Вы ведь наверняка посмотрели, на какую команду, как оно реагирует?
Вот я, может чего-то не понимаю, но мне кажется эти вопросы не имеют отношения к теме.
Логика 24-го параметра ведь проста (цитата из инструкции):
0 - любое нажатие отправляет команду
1 - не отправлять команду при нажатии ВКЛ
2 - не отправлять команду при нажатии ВЫКЛ
4 - не отправлять команду, когда изменяется уровень диммирования(держать и отпустить)
8 - не отправлять команду при двойном нажатии
16 - отправить значение 0xFF при двойном нажатии
Согласен, можно отключить отправку чего-либо при двойном нажатии, но если не нажимать два раза на кнопку, то эти команды отправляться и не будут.
Вопрос, почему диммер при одинарном нажатии отправляет RGBW-контроллеру значение максимальной яркости (т.е. при включении, ассоциированное устройство сразу разгорается до максимума), и не отправляет команду на уменьшение яркости, а только на увеличение?
Я уже задумался, что надо раздобыть где-то z-wawe сниффер и послушать, что там вообще отправляется...

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 18 Июль 2019 12:05 #26796

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Да, сниффер бы дал ответ на вопрос. Но подозреваю, что диммер шлет Basic Set ON и Basic Set OFF, а это стандартная команда включения на максимум и выключения. А при удержании шлется уже Multilevel, поэтому и диммируется.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Ассоциация FIBARO Dimmer 2 и FIBARO RGBW 18 Июль 2019 13:45 #26802

  • a_zakharov
  • a_zakharov аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Да, о сниффере мечтаю, сколько бы вопросов сразу отпало...
Читал на заморских форумах, что можно почти любой стик перепрошить в zniffer, даже ссылки давали для свободного скачивания прошивки. Но у меня так ничего и не вышло. То ли лавочку уже прикрыли, то ли еще что-то.