Добрый вечер.
Я уже прошерстил этот вопрос.
Насколько я понял у Вас будет 7 лучей (зон) водяного теплого пола (возможно +радиаторы).
Евротроник не будет управлять термоклапанами овентроп т.к. он сам, по сути, является термоклапаном.
Если у Вас имеется коллекторный шкаф, из которого идут эти 7 лучей тёплого пола, то можно пойти тремя путями:
1) на коллектор навесить 7 термоклапанов евротроник и уплавлять или через z-wave (контроллер - написание сцен управления)
2) на коллектор повесить глупые термоклапана овертроп. Рядом собрать небольшой электрощиток, в него повесить 2 модуля
фибаро rgbw. Если я не ошибаюсь, то один такой модуль может управлять до 4х выходов 24 В. Через контроллер создать нужные сценарии.
3) вместо овентропов поставить сервопривода на 220 В подешевле + собрать небольшой электро щиток, в него поставить 4 двухканальных модуля фибаро/филио/дефаро (какие найдете) и опять же через контроллер настроить управление.
Из доп. информации: Вы выбрали термоклапана нормально закрытые т.е. случись что (отключение электричества, выход из строя управляющего модуля) термоклапан закроется и помещение будет замерзать. Такие клапана целесообразно ставить под ламинат дабы в случае неисправности не повредить его или если замерзание помещения не критично.
Небольшой пример
В комнате надо повесить термостат для замера температуры и удобного регулирования