Moffus пишет:
Эээ, а это хорошо или плохо? Как надо-то?
Это плохо. Связался с продавцом. Суть - производители часто грешат завышением характеристик. Хоть заявления мощность термостата 3 600 ватт, в реале от этой суммы надо отнимать 20 %. Типо запаса. В результате у меня термостат уходит в защиту от того что на нем много висит.
Решение проблемы вижу таким способом -
Полы имеют два контура подключения. Один контур пускаю через термостат, второй контур - ставлю дополнительное реле, например этой же фирмы - одноканальное Z-wave реле 3кВт TKB.
Далее, реле и термостат надо совместить с друг другом. В момент активирования термостата, реле получает команду тоже активироваться. Каждый из них берет себе по контуру в размере по 1 725 ватт.
Теперь вопрос, как заставить реле отключатся вместе с термостатом в режиме - поддержка температуры ?