Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Долгая реакция роллставни (Fibaro Roller Shutter)

Долгая реакция роллставни (Fibaro Roller Shutter) 30 Авг 2016 07:21 #18374

  • Daniyar
  • Daniyar аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
Добрый день,

Хотелось бы уточнить можете ли Вы предложить решения по проблеме: Медленно работают роллставни. Скорее всего долгая реакция на команды, нестабильно доходит сигнал до Fibaro Roller Shutter. Роллставни работают медленно и иногда все одновременно, иногда последовательно.

Заранее спасибо, жду ответа С уважением, Данияр

Долгая реакция роллставни (Fibaro Roller Shutter) 30 Авг 2016 12:55 #18377

  • Mobilniy
  • Mobilniy аватар
  • Вне сайта
  • Академик
  • Сообщений: 827
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 8
Daniyar пишет:
Добрый день,

Хотелось бы уточнить можете ли Вы предложить решения по проблеме: Медленно работают роллставни. Скорее всего долгая реакция на команды, нестабильно доходит сигнал до Fibaro Roller Shutter. Роллставни работают медленно и иногда все одновременно, иногда последовательно.

Заранее спасибо, жду ответа С уважением, Данияр
Где расположен Fibaro Roller Shutter? Металлоконструкции могут сильно влиять на прохождение сигнала.
Если нестабилен сигнал - добавьте ретранслятор между контроллером и рольставней. Ретранслятором обычно выступает любое устройство работающее от сети (не батареечное), либо непосредственно созданные для этого, например, aeotec.com/z-wave-repeater
Устройства на чипе Z-wave Plus тоже улучшают дальнобойность.

Долгая реакция роллставни (Fibaro Roller Shutter) 06 Сен 2016 05:29 #18479

  • Daniyar
  • Daniyar аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
Контроллер установлен на цокольном этаже, Roller Shutters управляет рольставнями работающих на фазных моторах. Рольставни установлены на 1 и 2 этажах. Все рольставни открваются и закрываются с помощью scenario. Среднее длительность от запуска scenario «Закрыть все» до фактического закрития рольставни составляет 200сек. Со scenarieм «Открыть все» ситуация анолагично. Расстояние между рольставнями от 3 до 8 метров.

Долгая реакция роллставни (Fibaro Roller Shutter) 06 Сен 2016 12:17 #18481

  • Mobilniy
  • Mobilniy аватар
  • Вне сайта
  • Академик
  • Сообщений: 827
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 8
Конечно желательно бы посмотреть логи.
Но, как я уже писал выше - пробуйте установить ретранслятор сигнала на пути прохождения его от цоколя до первого этажа.
После первой ночи контроллер сам распихает его в соседние устройства.
Время создания страницы: 0.110 секунд