Сцены настенного выключателя 08 Май 2013 23:59 #3236

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Купил у вас выключатель DUW_054436 Подключил его к Veralite, подключение прошло без проблем. Захотел настроить его на включение\выключение лампочки. Соответсвенно создал две сцены, на сцены повесил тригеры. Проблема в том, что Veralite получает от выключателя только два номера сцен - 0 и 1. С этими сценами проблем нет, лампочка включается и выключается. Но в инструкции к выключателю сказано, что сцен может быть гораздо больше:

Scene 1: Single Click on Upper Part of Paddle
Scene 2: Single Click on Lower Part of Paddle
Scene 3: Single Click Dim Up
Scene 4: Single Click Dim Down
Scene 5: Single Click Dim Up Stop
Scene 6: Single Click Dim Down Stop
Scene 11: Double Click on Upper Part of Paddle
Scene 12: Double Click on Lower Part of Paddle
Scene 13: Double Click Dim Up
Scene 14: Double Click Dim Down
Scene 15: Double Click Dim Up Stop
Scene 16: Double Click Dim Down Stop

К тому же двойное нажатие верхней кнопки тоже выключает лампу.

И более того, в логах Veralite я вижу, что выключатель передает правильные номера сцен, а Veralite их просто не обрабатывает.

Вот как у меня все настроено:
Veralite






А вот логи, в которых зафиксировано, что я сначала нажимаю верхнюю кнопку - лампа включается (первый блок на картинке), а потом нажимаю нижнюю кнопку - лампа выключается (второй блок на картинке):



А вот видно, долгое нажатие кнопки вниз:



Видно, что переменная LastSceneID устанавливается в значение 4, но вызова соответсвующего тригера не происходит.

Re: Сцены настенного выключателя 10 Май 2013 12:59 #3239

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
А какие триггеры настроены?

Re: Сцены настенного выключателя 12 Май 2013 15:12 #3241

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Тригеры настроены на получение от контроллера сцены №1 - включение, и сцены №0 - выключение.

Re: Сцены настенного выключателя 12 Май 2013 17:28 #3242

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
TheDeadStone пишет:
создал две сцены, на сцены повесил тригеры. Проблема в том, что Veralite получает от выключателя только два номера сцен - 0 и 1. С этими сценами проблем нет, лампочка включается и выключается.


Тригеры настроены на получение от контроллера сцены №1 - включение, и сцены №0 - выключение.

Еще раз: Вы настроили две сцены с двумя триггерами, они работают. В чем тогда проблема-то?

Re: Сцены настенного выключателя 13 Май 2013 00:33 #3243

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Хочется иметь возможность использовать еще 10 сцен (например, уходя из дома двойным щелчком по выключателю выключить свет во всем доме).

Если добавляю еще тригеры для других сцен (4, 6 и т.д.) они не обрабатываются.
Последнее редактирование: 13 Май 2013 02:16 от TheDeadStone.

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 11:36 #3254

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Возможно косяк Веры. В НС2 этот выключатель вообще сцены не вызывает.
А может надо сделать одну сцену "выключить все" и настроить ее на одну сцену выключателя? Или я чего-то не понял?
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 11:48 #3257

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Да, это точно косяк Веры.

Как вы предлагаете - сделать можно конечно. Проблема в том, что я могу использовать только две сцены. А хотелось больше. Вроде этого - одинарным нажатием - включать\выключать свет только в коридоре, а двойным - во всем доме. Плюс долгим нажатием регулировать уровень освещенности.

Можете посоветовать аналогичные выключатели, у которых таких проблем со сценами не возникает?

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 13:33 #3261

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Других выключателей просто нет ).
Есть у меня предположение, что раз Вера видит сцены от выключателя, то есть шанс обрабатывать и запускать их с помощью LUUP.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 14:05 #3266

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Можете поподробнее? Я даже не знаю, что это.

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 23:31 #3270

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Для начала можно тут глянуть :)
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 21 Май 2013 23:38 #3272

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
TheDeadStone пишет:
Видно, что переменная LastSceneID устанавливается в значение 4, но вызова соответсвующего тригера не происходит.

Я так и не понял, вы делали триггеры со значением 4 или нет?

Re: Сцены настенного выключателя 22 Май 2013 11:21 #3273

  • TheDeadStone
  • TheDeadStone аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Да, делал. Они не срабатывают.

Re: Сцены настенного выключателя 07 Июль 2013 00:01 #3557

  • PoltoS
  • PoltoS аватар
  • Вне сайта
  • Разработчик
  • Сообщений: 117
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
TheDeadStone пишет:
Купил у вас выключатель DUW_054436 1: Single Click on Upper Part of Paddle
Scene 2: Single Click on Lower Part of Paddle
Scene 3: Single Click Dim Up
....

Если я не путая, то DUW_054436 не умеет даже вкл/выкл на контроллер отправлять. Я уже не говорю про сцены. Проверьте, что у Вас ZME_054436, а не DUW_054436.

Если у Вас оригинальный Duwi, то забудьте про все вкусности со сценами. В противном случае попробуйте по инструкции

Re: Сцены настенного выключателя 07 Июль 2013 00:46 #3560

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Сергей, не переживай, у коллеги не оригинальный Дюви, просто мы некоторое время продавали ЗМЕ как Дюви, т.к. просто так они были заведены в базу ). Позже разобрались с пересортом и сейчас есть и те и те. Претензий за время продажи вместо Дюви ЗМЕ не поступало, а разобраться пришлось, когда попросили именно оригинал )
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 08 Июль 2013 00:07 #3566

  • PoltoS
  • PoltoS аватар
  • Вне сайта
  • Разработчик
  • Сообщений: 117
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Да я не переживаю, просто с Верой было много бубнов из-за их странной обработки сцен. В итоге появилась инструкция, которая спасает нас от лишней поддержки. Точно такие же танцы и с брелоком Z-Wave.Me Key Fob. Мы так и не поняли логику MCV.

Re: Сцены настенного выключателя 08 Июль 2013 09:46 #3569

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Было бы не плохо решить вопрос запуска сцен с радиовыключателя ZME на HC2. Пока это невозможно
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 29 Июль 2013 18:32 #3819

  • PoltoS
  • PoltoS аватар
  • Вне сайта
  • Разработчик
  • Сообщений: 117
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Было бы не плохо решить вопрос запуска сцен с радиовыключателя ZME на HC2. Пока это невозможно

Вот освоили и запуск сцен в HC2 с брелока ZMR_KFOB. Этот вариант позволяет также различать разные виды нажатий.

Re: Сцены настенного выключателя 29 Июль 2013 19:02 #3820

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Поздравляю! Это я освоил давно. Я говорил про настенный радиопередатчик
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены настенного выключателя 29 Июль 2013 20:31 #3822

  • PoltoS
  • PoltoS аватар
  • Вне сайта
  • Разработчик
  • Сообщений: 117
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
А с ним всё то же самое ;) у них одинаковая логика и функции.

Параметры 13 и 14 нужно выставить на 3, сцены будут 01-06 и 11-16, соответственно.

Пробовал?

Re: Сцены настенного выключателя 29 Июль 2013 20:38 #3823

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Пробовал. Не проканало. Не видит HC2 сцены от выключателя, хоть тресни
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Время создания страницы: 0.152 секунд