Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3

ТЕМА: Расширенное управление воротами

Расширенное управление воротами 06 Июнь 2016 19:16 #17367

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
1. Если поставить дополнительный концевой выключатель... Хм. Ну это надо пипец горбить. Но можно рассмотреть такой вариант.

Там проблема еще в том, что там уже проводов не хватает. Протянута всего одна витая пара, и на эти выключатели запланированы две жилы + общая земля. А на отдельные концевые выключатели получается нужно уже будет три жилы. Хотя одну жилу, наверное, можно будет освободить, потому что контакт для пошагового управления все равно не используется.

2. Сухие контакты завести собирался на Laurent :)

3. Да, наверное, реле можно запитать от 24в, которыми питаются фотоэлементы. Но еще остается вопрос - как это будет работать в условиях улицы. Конечно, голая плата под пластмассовой крышкой вроде как намекает, что это не особо страшно. Но ведь накрылась же она зимой. Мы думаем что из-за мышей, но на самом деле хрен знает. Дело в том, что если реле не сработает, то мотор не будет "знать" что ворота открыты или закрыты полностью и пора бы остановиться. Не сгорит ли он? Хотя там вроде есть какая-то защита, наверное, по превышению тока, например, она срабатывала когда мы подключение этих выключателей сделали наоборот, и типа закрыть и открыть фактически было наоборот, но все же...

Короче, увы, я так понимаю, простыми решениями не обойтись как я надеялся :(

Расширенное управление воротами 06 Июнь 2016 21:37 #17369

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
Собственно решение для плат.
я предлагаю для уличных решений использовать диэлектрический лак, гель или что-то
подобное - искать в Чип и дип.
тщательно прокрасить плату и не один раз или окунуть ( лак точно есть в продаже).
если какие-то кристаллы греются - сначала поставить на них радиаторы на термоклей для
процессоров - есть в комп магазинах.
радиаторы для видиокарт(память) или DIMM памяти для компов должны подойти по размерам.
если что - доработать напильником-)).

у Фибаро универсальный сенсор покрыт сверху гелем - вот надо сделать нечто похожее.

еще один вариант - купить уличный термокожух от видеокамеры - он с подогревом.
ну и последний и самый дорогой - уличный термоящик под сетевое оборудование - используют провайдеры.
но я боясь ящики больших размеров.
Последнее редактирование: 06 Июнь 2016 21:41 от ilya123.

Расширенное управление воротами 08 Июнь 2016 20:19 #17389

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
ну и где критика??
я так планирую контроллер на холодной даче на круглогодичное проживание поселить-))
Последнее редактирование: 08 Июнь 2016 20:21 от ilya123.

Расширенное управление воротами 09 Июнь 2016 21:20 #17435

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Ну я не знаю что сказать :) Я точно этим заниматься не буду.

Думаю, может у себя на воротах, если будут такие же - просто в дом затащить эту плату.

Ну и на счет критики - а зачем контроллер на холодной даче? А не сопрут?

Расширенное управление воротами 04 Июль 2016 22:06 #17900

  • dimonius88
  • dimonius88 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Fibaro HC2 4,042; WF2IR; 1xRGBW;5xDimmer; etc.
  • Сообщений: 136
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Добрый день.

Есть идея открытия ворот миганием света либо включением дворников :woohoo: а так же запуском различных сцен не выходя из авто. Теоретически думал включить бинарный сенсор в цепь ручек переключения света.
На лицо вижу две проблемы:
Первая это обеспечение хорошего сигнала для радио на улице
Вторая это как себя будет вести контроллер (в моем случае НС2) при периодическом выпадении из сети бинарника в машине?

Может кто то видит дополнительные проблемы? Был бы рад увидеть ситуацию Вашими глазами.

Заранее благодарен.

Re:Расширенное управление воротами 05 Июль 2016 10:23 #17905

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
А как сейчас ворота управляются?

Вообще z-wave плохая идея в данном случае, на мой взгляд. Я использовал брелок с z-wave для подобных целей. Дальность метров 10 получалась, в прямой видимости но через кирпичную стену.

С одной стороны, наверное лучше китайский радио-брелок, а реле от него завести на бинарные сенсоры z-wave или что-то подобное (если не хочется городить бинарные датчики на чем-нибудь другом). Ну и брелок можно раздербанить и контакты от него заводить куда угодно. Но такой брелок перехватывается и клонируется одной левой, понятно.

Т.е. все же возвращаемся к обычному смартфону, который при подъезде к дому подхватывает домашний WiFi, например...

Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Спасибо сказали: dimonius88

Re:Расширенное управление воротами 05 Июль 2016 10:34 #17906

  • dimonius88
  • dimonius88 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Fibaro HC2 4,042; WF2IR; 1xRGBW;5xDimmer; etc.
  • Сообщений: 136
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Рассматривал такой вариант. Но как быть если я подьехал на пару минут и нет надобности открывть ворота?
За перехват радиочастоты я не переживаю. Вопервых территория поселка охраняемая. Во вторых дом стоит на охране. В третьих везде по периметру стоит 19 4к камер с микрофонами. И в четвертых родной брелок тоже можно отсканировать.
10ти метров дальности радиосигнала мне более чем достаточно.
Значит остается последний вопрос. Как себя будет вести НС2 при переодическом выпадании из сети. И как это будет влиять на АКБ автомобиля.?

Re:Расширенное управление воротами 05 Июль 2016 11:24 #17907

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Не-не. Я не к тому, чтобы ворота открывались по пинг-сенсору. Я к тому что управлять со смартфона все равно. Подъезжаешь уже к дому, и на смартфоне нажал кнопку открыть. Но, говорят, это неудобно.

Но кстати, это может быть дополнительная защита. Ворота открываются если пинг-сенсор сработал. (т.е. два условия - нажата кнопка, сработал пинг-сенсор)

На счет перехвата согласен, нет смысла заморачиваться если поселок охраняемый.

По поводу расстояния - не совсем так. Я описывал свою ситуацию, с телефона сейчас неудобно искать тему. Дом же, где оборудование z-wave находится внутри, а за забором не работало вообще. Т.е. надо любой z-wave приемник выносить на улицу к воротам. Хотя я не знаю, у вас может теплый гараж прям на улицу выходит, тогда проще. Я поэтому и говорю про реле обычные на радио и пульты к ним - там расстояние срабатывания больше в разы.

Если вы все же хотите использовать именно z-wave, то действительно, возможно если бинарный сенсор отвалится от контроллера, то потом так просто не найдет его. Тогда лучше использовать все же наверное батареечные устройства, которые не находятся в постоянной связи с контроллером. Например брелки. Они, собственно для этого и предназначены.

Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Спасибо сказали: dimonius88

Re:Расширенное управление воротами 05 Июль 2016 11:36 #17908

  • dimonius88
  • dimonius88 аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Fibaro HC2 4,042; WF2IR; 1xRGBW;5xDimmer; etc.
  • Сообщений: 136
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Все бы не чего...но телефоны имеют поганое свойство разряжаться....по этому вариант с пинговкой для меня не очень....
Вынести модуль управления воротами фибаровский скорее всего будет на улице....
Почитал функции в НС2. Там есть функция отключения пинга устройства. По сути если это то что я думаю то скорее всего должно получится.
На днях полключу к бинарнику питание и буду выносить его из зоны сети. Посмотрим как пойдет.
В любом случае благодарю за участие.

Расширенное управление воротами 05 Март 2017 14:29 #21064

  • RDEM
  • RDEM аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • VeraPlus&HomeCenter2
  • Сообщений: 111
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 0
Вот и до меня дошел Roller Shutter 2 и я так же начал свои мучения. Система управлениями ворот примерно такая же как у ув Vital. Решил я выкинуть саму плату управления, ибо не получилось все это связать вместе, и подключил fgr-222 я напрямую к движку, засек время за которое ворота открываются/закрываются, вписал эти 19 секунд в настройки, и все бы хорошо, но иногда, когда ворота именно закрываются они упираются в столб а движек еще работает 1-2 сек, и получается что механизм под клинивает, и после этого не открыть и не закрыть т.к концевики то не задействованы, приходится поднимать воротину и перетаскивать на зуб шестеренки мотора. из этого возникает вопрос. Как можно задействовать магнитные концевики? Думал зацепить одну сторону на S2 но как то очково на такой маленький датчик подключать 220 вольт. Может кто подкинет идею, как эти концевики можно задействовать
1-st project: VeraPlus EU, ZXT-120 x 3, FGMS-001 x 3, YDM4109 x 1, FIB_PLUG x 1, FGD-212 x 2, FGK-101 x 1, FGS-223 x 3, RFXtrx433E х 1, FGS-222 x 3, ZW100-C x 1, FGFS-101 x 1, PST02-1A x 2, Sensative Strips x 1, Z-Rain x 1, Z-Weather x 1, Somfy Glydea RTS x 6
2-nd project: Home Center 2 EU, ZXT-120 x 2, FGS-223 x 4, FGD-212 x 2, PST02-1A x 4, FGFS-101 x 1, FIB_PLUG x 1, YDD424, ZW096
Последнее редактирование: 05 Март 2017 14:30 от RDEM.

Расширенное управление воротами 05 Март 2017 18:01 #21067

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
По мне - не надо контроллер ворот убирать, с ним все ОК :)

Расширенное управление воротами 06 Март 2017 00:56 #21068

  • RDEM
  • RDEM аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • VeraPlus&HomeCenter2
  • Сообщений: 111
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 0
Vital пишет:
По мне - не надо контроллер ворот убирать, с ним все ОК :)
Как вы все же подцепили? с помощью fgs-221 с замыканием на 1 сек "по шаговое управление"?
1-st project: VeraPlus EU, ZXT-120 x 3, FGMS-001 x 3, YDM4109 x 1, FIB_PLUG x 1, FGD-212 x 2, FGK-101 x 1, FGS-223 x 3, RFXtrx433E х 1, FGS-222 x 3, ZW100-C x 1, FGFS-101 x 1, PST02-1A x 2, Sensative Strips x 1, Z-Rain x 1, Z-Weather x 1, Somfy Glydea RTS x 6
2-nd project: Home Center 2 EU, ZXT-120 x 2, FGS-223 x 4, FGD-212 x 2, PST02-1A x 4, FGFS-101 x 1, FIB_PLUG x 1, YDD424, ZW096
Последнее редактирование: 06 Март 2017 05:22 от RDEM.

Расширенное управление воротами 06 Март 2017 06:25 #21069

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Да, правда Лораном.

И пока через сцены... И обратную связь пока прикрутить не удалось...

ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Спасибо сказали: dimonius88

Расширенное управление воротами 07 Март 2017 07:46 #21080

  • RDEM
  • RDEM аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • VeraPlus&HomeCenter2
  • Сообщений: 111
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 0
на плате управления воротами есть лампочки Open Close которые светятся в момент когда ворота закрыты или открыты, чем можно получить статус данных лампочек/диодов
1-st project: VeraPlus EU, ZXT-120 x 3, FGMS-001 x 3, YDM4109 x 1, FIB_PLUG x 1, FGD-212 x 2, FGK-101 x 1, FGS-223 x 3, RFXtrx433E х 1, FGS-222 x 3, ZW100-C x 1, FGFS-101 x 1, PST02-1A x 2, Sensative Strips x 1, Z-Rain x 1, Z-Weather x 1, Somfy Glydea RTS x 6
2-nd project: Home Center 2 EU, ZXT-120 x 2, FGS-223 x 4, FGD-212 x 2, PST02-1A x 4, FGFS-101 x 1, FIB_PLUG x 1, YDD424, ZW096

Расширенное управление воротами 07 Март 2017 10:35 #21081

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Забавно... Надо подумать над этим... Может как-то фотодиодом можно. Было бы интересно.

Расширенное управление воротами 07 Март 2017 11:02 #21082

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9

Расширенное управление воротами 07 Март 2017 11:20 #21083

  • RDEM
  • RDEM аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • VeraPlus&HomeCenter2
  • Сообщений: 111
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 0
на диод питание ведь подается
1-st project: VeraPlus EU, ZXT-120 x 3, FGMS-001 x 3, YDM4109 x 1, FIB_PLUG x 1, FGD-212 x 2, FGK-101 x 1, FGS-223 x 3, RFXtrx433E х 1, FGS-222 x 3, ZW100-C x 1, FGFS-101 x 1, PST02-1A x 2, Sensative Strips x 1, Z-Rain x 1, Z-Weather x 1, Somfy Glydea RTS x 6
2-nd project: Home Center 2 EU, ZXT-120 x 2, FGS-223 x 4, FGD-212 x 2, PST02-1A x 4, FGFS-101 x 1, FIB_PLUG x 1, YDD424, ZW096

Расширенное управление воротами 07 Март 2017 11:21 #21084

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Ну, можно, конечно, подпаяться к этому диоду... Но я бы не стал :)

Расширенное управление воротами 16 Март 2017 06:46 #21155

  • RDEM
  • RDEM аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • VeraPlus&HomeCenter2
  • Сообщений: 111
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 0
На форуме микасы нашел плагин

В итоге получается,
1. замыкаем контакты на плате управления ворот (open-stop-close-stop-open)
2. дополнительный Door/windows сенсор снимает показания закрыто-открыто

Проверено работает
1-st project: VeraPlus EU, ZXT-120 x 3, FGMS-001 x 3, YDM4109 x 1, FIB_PLUG x 1, FGD-212 x 2, FGK-101 x 1, FGS-223 x 3, RFXtrx433E х 1, FGS-222 x 3, ZW100-C x 1, FGFS-101 x 1, PST02-1A x 2, Sensative Strips x 1, Z-Rain x 1, Z-Weather x 1, Somfy Glydea RTS x 6
2-nd project: Home Center 2 EU, ZXT-120 x 2, FGS-223 x 4, FGD-212 x 2, PST02-1A x 4, FGFS-101 x 1, FIB_PLUG x 1, YDD424, ZW096

Расширенное управление воротами 16 Март 2017 08:16 #21156

  • Vital
  • Vital аватар
  • Вне сайта
  • Укротитель реле
  • Vera 3 и Vera Edge
  • Сообщений: 376
  • Спасибо получено: 79
  • Репутация: 9
Я делаю свой плагин, похожий на этот, только у меня ворота могу представляться любым стандартным устройством - диммером, выключателем, замком и приводом штор...

Но пока я не наладил обратную связь от концевиков - я это отложил...

ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Время создания страницы: 0.168 секунд