Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 14:32 #13664

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Добрый день.
Долго рылся в форумах, но ничего похожего не нашёл.
Проблема: светодиодные светильники подключены к Fibaro FGS-222. Пробовал на обоих каналах, но возьмём для примеру один. К S1 подключён включатель, обычный, для управления светом, который коммутирует фазу. О1 - идёт на светильники, на I подана фаза. При включении с веры - работает безукоризненно - включает и отключает светильники. Однако с включателя работать не хочет. При этом на контакте S1, при отключённом включателе, потенциал в 60 B относительно нуля. Даже если физически разорвать провод от включателя - потенциал на S1 остаётся. При этом наличие напряжения в 60 В на S1 проявляется только если к аналогичному выходу O1 подключены светильники. Хотя на О1, относительно нуля - 0. Получается светильники как-то влияют на работу реле? Точнее на его чувствительность к включателю? Как мне кажется, ситуация довольно странная.
Со вторым реле этого блока ситуация аналогичная.
Отказаться от светильников не могу. Уже появилось предположение - закоротить S1 и O1 - таким образом свет будет включаться от включателя и от реле (если чего не упускаю). Минус - если включатель замкнут, то дистанционно (с веры) отключить не удастся.
По сему у меня два вопроса:
1. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
2. Что скажите о варианте решения предложенном мною?
Заранее спасибо.

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 15:46 #13665

  • konstsch
  • konstsch аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 364
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 1
Есть же схема включения реле.
Не надо ничего коротить(хотя похоже уже накоротили поэтому и не работает). Внимательно посмотрите на схему.
MCV_VERA_EDGE x 1, FIB_FGS-221 x 9, FIB_FGS-222 x 1, FIB_FGFS-101 x 2, FIB_FGMS-001 x 1, FIB_FGD-211 x 1, FIB_FGRGB-101 x 1, FIB_DS-001 x1, FIB_FGBS-001 x 1
Спасибо сказали: MixaSP

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 16:43 #13666

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Подключено согласно схеме. Однако на включатель не реагирует. По поводу потенциала на входе для выключателя - может так и должно быть. На других работающих у меня реле не проверял, уж больно глубоко закрыты. Но это первое у меня реле, которое работает со светодиодными светильниками, может как-то взаимосвязано?!

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 16:55 #13668

  • konstsch
  • konstsch аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 364
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 1
сами же пишите реле, как оно может зависеть от вашей нагрузки
MCV_VERA_EDGE x 1, FIB_FGS-221 x 9, FIB_FGS-222 x 1, FIB_FGFS-101 x 2, FIB_FGMS-001 x 1, FIB_FGD-211 x 1, FIB_FGRGB-101 x 1, FIB_DS-001 x1, FIB_FGBS-001 x 1

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 17:09 #13669

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
В том-то и дело, вроде никак. Значит бракованное реле?

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 17:28 #13671

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
А распишите подробно, что куда подключено?
На выключатель откуда идет вход?

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 17:52 #13675

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Точно как на этой схеме. С соблюдением фазы и нуля.
FGS222-simple-bouton.png

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 19:24 #13677

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
А относительно чего меряете потенциал?

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 20:12 #13680

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Относительно нуля (N). Открыл другое такое же реле, где подключен вентилятор. Там на входе от включателя 0В. Получается неисправно реле?! Странная неисправность.

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 21:54 #13682

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я смотрю сейчас стало модно коротить S1 и input/output на микромодулях.
дайте больше информации.
какие у вас конфигурационные параметры у микромодуля?
давайте уточним какой именно у вас микромодуль, такого как вы назвали (FGS-222) не существует, казалось бы я придираюсь, но в нашем мире может всякое произойти.
если вы не подключаете выключатель, то микромодуль работает как надо?
какой у вас выключатель обычный или без фиксации?
между фазой подходящей к выключателю и нулем при включенном выключателе какой потенциал? а при выключенном?
и то же самое на выходе из выключателя?

у нормального исправного микромодуля (реле) input/output является сухим контактом, у них нет внутренней связи с питающей фазой микромодуля. там только физическое замыкание двух контактов "I" и "О", с них не может прорываться потенциал на контакты S1 и S2, ну разве что внутри где-то что-то коротнуло, например дорожки каким-нибудь "волоском" замкнуло, которого недостаточно, чтобы дать потенциал сети, но вполне хватает чтобы ввести в заблуждение микромодуль.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Последнее редактирование: 11 Окт 2015 22:01 от MixaSP.

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 22:30 #13683

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Цитирую с наклейки реле: "Fibar Group Relay Switch FGS222 EU v2.2"
Настройки "По умолчанию", т.е. ничего не менял. Судя по прилагаемой инструкции параметр конфигурации №14 установлен "по умолчанию" в 1 "toggle switch" - как я понимаю это под обычный выключатель света, т.е. с фиксацией.
Из трёх однотипных реле только одно так себя ведёт, но и только оно подключено к светодиодным светильникам.
При разомкнутом выключателе напряжение на входе S1 - 60В, при замкнутом - 220В. Светодиод в выключателе отключён.
На выходе выключателя соответственно 0В и 220В.
Выключатель с фиксацией.
Если отключена нагрузка, то на входе S - 0В при разомкнутом включателе.

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 22:53 #13684

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
чейто фибаро решило последнюю цифру заменить в номенклатуре с переходом на прошивку версии 2.2 :)
вы пишете, что на выключателе 0В и 220 В. в это время выключатель от микромодуля отключен, верно?
не хотелось бы в это верить, но складывается впечатление, что светильники внесли свою лепту... хотя это на первый взгляд выглядит глупо, но бывает всякое, даже то, что на первый взгляд быть не может...
а у вас есть возможность обычную лампочку Ильича подключить именно на этот микромодуль к контакту "О" без светодиодных светильников? таким образом мы просто исключим какие-либо грязные инсинуации по поводу брака микромодуля и перестанем ломать над этим голову и начнем думать про светильники. если же и с лампочкой Ильича будет на S1 60 вольт, значит надо будет вскрывать модуль.
если у вас с лампочкой Ильича потенциал будет нулевой, подключите светодиодные светильники к модулю не отключая лампочку Ильича, в зависимости от этого эксперимента будем думать дальше.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 11 Окт 2015 23:27 #13685

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Да, совершенно согласен с Вами. К сожалению выходные закончились, но постараюсь в ближайшие вечера найти время и попробовать. О результатах отпишусь здесь.

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 12 Окт 2015 00:31 #13686

  • konstsch
  • konstsch аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 364
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 1
на подключение лампы потребуется 2 минуту, значит так надо...
MCV_VERA_EDGE x 1, FIB_FGS-221 x 9, FIB_FGS-222 x 1, FIB_FGFS-101 x 2, FIB_FGMS-001 x 1, FIB_FGD-211 x 1, FIB_FGRGB-101 x 1, FIB_DS-001 x1, FIB_FGBS-001 x 1

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 12 Окт 2015 05:36 #13687

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
Просто из быстрого есть еще 1 вариант, т.к. реле 2канальное, то можно каналы местами махнуть и посмотреть. схемотехнически управление реле и нагрузка реле полностью развязаны. единственный вариант, что внутри нарушена схема управления реле, но тогда бы и контроллер не мог бы управлять....
надо продолжать эксперименты...

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 12 Окт 2015 20:07 #13693

  • Askanio
  • Askanio аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Второй канал пробовал - ситуация аналогичная.
Сегодня провёл эксперимент с лампочкой, как рекомендовали выше. Итог - работает безукоризненно, никаких "паразитных" напряжений нет.
Получается причина связана со светодиодными светильниками. Корректность подключения светильников и модуля проверял трижды.
Что же остаётся? Коротить S и O?

Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 13 Окт 2015 04:34 #13695

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
Коротить вообще не вариант. Я бы предложил поставить маленькую внешнюю релюшку. И ее управлять. Правда тут все зависит от мощности. Ну или попробовать поменять фибаровскую релюшку. Просто у меня стоят и релюшки и диммеры для светодиодных светильников. И все работает...

Re:Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 13 Окт 2015 08:18 #13698

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Да что ж вы за люди-то какие? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ КОРОТИТЬ КОНТАКТЫ S и О. Не делайте глупостей.
А никому не интересно почему светильник так себя ведёт? Почему он даёт паразитные токи?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Re:Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 13 Окт 2015 08:52 #13699

  • T80
  • T80 аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 185
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 4
Я не понимаю зачем коротить входа в принципе.
Тут кстати есть еще один вариант. Для чего используется 2 канал релюшки?

Re:Fibaro FGS-222 не срабатывает от включателя 13 Окт 2015 09:58 #13704

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Надо махнуть для начала другим микромодулем, если есть такой же. А вообще странно. Светодиодные светильники на 220В или же через какие-то БП запитаны?